湖南光联技术分享:OPGW光缆金具安装流程

OPGW光缆在电力系统中的运用越来越广泛,很多新建线路的布线首选都是采用了OPGW光缆,与此同时,OPGW光缆附件的安装也显得尤其重要。如何规范化,标准化的去安装OPGW光缆金具呢?今天湖南光联作为光缆行业的专家为大家解读一下,总的来说做好以下几点;

1.OPGW光缆紧线完毕后,应及时安装附件及防振装置以防止因振动断股。一般要求不得无防振措施过夜。

2.悬垂线夹、耐张线夹均装有护线条,但规格不同,应注意区分。

3.耐张金具串的接地线有两种情况:在中间接头盒处,两根OPGW光缆引下线,分别在铁塔前、后侧各装一根接地线;OPGW光缆直接通过无接头盒耐张塔,则仅在铁塔的线路前侧安装一根接地线。

4.接地线靠铁塔侧采用M16螺栓与铁塔上预留的接地孔可靠连接。(如果铁塔上没有预留接地孔,则安装于铁塔安装孔上。)

5.在铁塔或钢构架上,OPGW光缆引下线每隔约2.0m安装一个引下线夹,将OPGW光缆固定在塔材上,塔材上无需打孔。

6.OPGW光缆引下线与铁塔构件间应保持一定的间隙,以避免吹风时OPGW光缆引下线与铁塔构件碰撞损坏。

7.OPGW光缆引下至接头盒时,不得扭转OPGW光缆,以避免损伤光缆。

8.采用引下线夹改制的跳线线夹固定OPGW光缆直跳跳线,具体安装详见《OPGW光缆中间耐张塔上安装示意图》。


9.工程使用的悬垂及耐张金具串到货后,在材料站应对各种串型进行试组装,在确定金具联接无误后方能发往施工现场。

10.在安装防振锤前,应先安装好护线条。

11.为便于接地电阻的监测,在两端变电站门型构架上的地线和光缆均采用了加间隙绝缘子的耐张串(注:绝缘子正常运行时采用专用接地线短接)。

为了工程的质量着想,建议在安装完成了之后,再进行一次检查,确保没有因为人为因素导致线路存在隐患,最后,祝愿客户朋友的工程项目安全顺利的进行。