opgw光缆替换原光缆施工方法关注点集合

光缆在安装之前,要估算好光缆线路的设计,光缆一般取代架空线中的某 1根地线 ,架设在铁塔一侧的地线位置上 ,它具有防雷和通讯双重功能。缆盘为定长生产 ,每盘只能用于所指定的区段。

施工前要有哪些准备工作牵张场的设置:展放光缆的牵张场一般应选在顺线路方向选场应保证 OPGW出线的对地夹角不大于 30°, 15°20°布置牵、张机为最佳 (一般距耐张塔的距离为耐张塔高度的 1. 5倍以上 ,且不宜小于 130 m) ,并满足 OPGW出线弯曲半径大于 0. 5 m的要求。根据现场地形 ,张力机可采用下列 2种布置方 1布置在耐张段外锚线塔的耐张线夹在塔上安装。 (2)布置在耐张段内 ,锚线塔的耐张线夹在地面上安装 ,即张力机出口处安装。光缆的吊运与测试(1)光缆在存放和运输时必须平放 ,禁止竖直立放 ,以防挤压损坏光纤。(2)吊装光缆时要先将轴杠插入缆盘轴孔中 , 再用吊绳拴在轴杠上进行吊装 ,以免吊绳挤压光缆盘损坏光纤。(3)使用光时域反射仪测量光纤衰耗、光纤长度和光纤通断等 ,各种参数符合要求 ,且无断纤时 , 方可进行光缆的放线施工。在完成一个区段光缆放线后 ,在光纤熔接前 ,先进行该段光缆参数的复测工作 ,参数测试合格后 ,才能进行光纤熔接、接续盒的安装。

放线滑车的悬挂放线滑车在悬挂前 ,要逐个进行检查 ,看其是否转动灵活 ,挂胶良好。直线塔、直线小转角塔 ,一般每基挂 1只滑车 ; 对下压严重 ,包络角大于 60°的直线塔应挂双滑车。耐张转角塔 ,当转角度数大于 30°时挂双滑车 ,小于30°时挂单滑车。跨越电力线施工措施带电跨越的主要措施是防止展放光缆 (导线 ) 因不慎或其他原因落到电力线上 ,跨越处安装跨越架、挂尼龙网 ,在展放过程中派人监护 ,并保持与施工指挥人员的通讯联系 ,以便发现问题 ,及时采取果断措施。

光缆展放区段内直通耐张塔两侧避雷线的连接  钢绳套连接法(1)在耐张塔两侧地线耐张线夹出口附近分别用 3 t丝杠 (双钩紧线器 )将两侧地线同时收紧 ,同时将两侧地线耐张线夹从挂点上取出。 (2) 15. 5 m长的钢丝绳套和 3 t抗弯连接器将两侧地线耐张线夹连接起来。 (3)同时松两侧丝杠 ,让钢丝绳套受力 ,并使钢绳套落在放线滑车轮槽内逐渐受力直线压接管 ,采用空中爆压的方法将两侧地线连结起来。 (3)同时放松两侧空中临锚 ,使所压接的钢绞线受力并落在放线滑车轮槽内。