OPGW光缆常见的技术规范

技术规范制定研究人员针对案例中出现的OPGW引下线运行故障,进行了实地调查分析,在经过实际案例调查分析、模拟实验后,许多企业和相关部门制定了OPGW技术的整治措施办法。这些措施遵循的主要原则,一是当OPGW线路出现短路或是受到雷击时,可以保障电流可以顺利通过进入地面,不可以烧坏OPGW,二是外接体和构架金属体不可以有接点,这样可以消除OPGW外体与构架金属之间的放电隐患。主要技术办法如下。

 

(1)防止水渗透到保护铁管内。为了实现上述目标,管头要用封堵帽和防火泥封堵,并且这里的封堵帽的直径必须和引下的铁管孔径一致,还要在缝隙内填充一些玻璃胶或是发泡剂的材料

 

(2)OPGW进入变电站构架时,关于OPGW与变电站构架顶端的接地网连接点之间的连接,必须要用接地线进行连接。对于该接地线,不仅要保障其截面积和OPGW截面积_致,还要保障接地线与接地网的金属连接面的平整,这样可以保障连接后很好的导电性能。

 

(3)引下OPGW连接盒与顶端OPGW第一接地点之间的适当位置,要用接地线将OPGW与变电站内地面接地网(构架横向金属平台构件接地网)进行可靠连接。在连接中,接地截面与OPGW截面是相同的,并且在连接处的表面都必须是平整的。在保障良好的导电性后,还可以保障OPGW与变电站接地网有可靠的另一个连接处。

 

(4)在电弧烧伤现象比较严重的接地线中,其有效接触面积非常小,如果没有办法计算合适线耳的有效接触面积数据时,因此需要使用接触面积大的线耳。

 

(5)因为变电站架构类型的多样化,因此导致接地线的连接位置也是多样化的。在这样的情况下如何去保障OPGW接地线和变电站接地网连接处的连接方式,已经成为技术工人和研究人员关注的问题。

OPGW光缆的结构常用型号及材质说明

OPGW光缆参数:OPGW-8B1-50 [58.2;12.0]参数表