OPGW光缆参数:OPGW-24B1-70 [80.8;24.1]-结构参数
|
|
名 称 |
根数 |
名 称 |
根数 |
原材料直径 |
|
|
|
光纤 |
G.652 |
24 |
G.655 |
0 |
|
|
|
|
中 心 |
SUS 管 |
1 |
光纤芯数 |
24 |
管直径 |
3.80 |
mm |
结构参数 |
第1层 |
20.3%AS线 |
6 |
AA线 |
0 |
线直径 |
3.80 |
mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) |
|
|
|
|
|
|
|
|
光缆直径: |
|
|
|
|
|
11.40 |
mm |
|
光缆重量: |
|
|
|
|
|
474 |
kg/km |
|
承载截面积 |
|
|
|
|
|
68.0 |
mm2 |
|
|
AS面积 |
|
68.0 |
mm2 |
|
|
|
|
|
AA面积 |
|
0.00 |
mm2 |
|
|
|
|
标称抗张强度(RTS) |
|
|
|
|
|
80.8 |
kN |
技术参数 |
杨氏模量(E-Modulus) |
|
|
|
|
|
162.0 |
kN/mm2 |
|
热膨胀系数 |
|
|
|
|
|
13.0 |
×10-6/℃ |
|
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) |
|
|
|
|
|
475.0 |
N/mm2 |
|
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) |
|
|
|
|
213.8 |
~296.9 |
N/mm2 |
|
极限特殊应力 (70% RTS) |
|
|
|
|
|
831.3 |
N/mm2 |
|
直流电阻 |
|
|
|
|
|
1.264 |
Ω/km |
|
短路电流 |
|
(0.25s, 40℃~200℃) |
|
|
|
9.8 |
kA |
|
短路电流容量 I2t |
|
|
|
|
|
24.1 |
kA2s |
|
最小弯曲半径: |
|
施工: |
|
|
|
285 |
mm |
|
|
|
运行: |
|
|
|
171 |
mm |
|
拉重比 |
|
|
|
|
|
17.2 |
km |
温度范围 |
安装温度 |
|
|
|
|
|
-10℃ ~ +50 |
℃ |
|
运输和运行温度 |
|
|
|
|
|
-40℃ ~ +80 |
℃ |