DTS测温主机,分布式光纤测温

光缆品牌湖南光联

光缆类别电力光缆

光缆型号DTS测温,分布式测温

光缆芯数对应测温光缆单芯或者双芯

优势及应用精确报警温度,

产品概要 参数规格 相关技术 下单售后

产品简介:

分布式光纤温度传感系统(DTS),是一种实时、在线、连续的温度在线监测系统。具有实时在线、测温精度高、本质安全和不受电磁干扰等优点.对生产过程中的温度和火灾情况进行实时在线监测,将故障和事故消除在萌芽状态,真正做到防患于未然。

 

分布式光纤测温主机及分布式光纤光缆技术需求比较复杂,需要根据客户的参数及要求来定制,比如测温的环境,主机的通道,测温光缆的型号等各种复杂的问题,客服对技术及价格了解有限,光纤测温主机价格需要提前和我们技术经理沟通后,技术再和商务核实价格,所以在咨询前尽量电话与技术沟通,151-1145-0662 雷经理

技术沟通请拨打:
 

 

211121.jpg

 

 

系统优势:

1、真正意义上实现分布式测量,整条光纤既传输信号又感应温度;

2、抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场及其他恶劣的环境中正常工作;

3、完全的点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击;

4、灵敏度高,测量精度高;

5、安装方便,用户界面简洁明了;

6、寿命长,综合成本低。

 

产品对比:

 

 

可恢复式感温电缆

光纤光栅测温系统FBG

分布式光纤测温系统DTS

测量类型

分区线型测量

准分布式

完全分布式

测量原理

电阻阻值随温度变化

反射波长随温度变化

散射光强随温度变化

测温精度

±3℃

±1℃

±1℃

测温分辨率

1℃

<0.1℃

0.1℃

测量时间

20s

单次测量<30s

5s

定位精度

较差

点式测量

<0.5m~3m

报警方式

定温报警

差、定温报警

差、定温报警

抗干扰能力

采用电信号测量,易受电磁干扰,不适用于高压带电环境

采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强

采用光信号传感,本质安全,不受电磁干扰;环境适应性强

系统安装

沿电缆线型敷设,安装较为简单

需安装特殊温度传感器,安装复杂

沿电缆线型敷设,安装最简单

运行维护

传感器每隔4-5年需要更换,运行维护工作量大

测温传感器寿命短,每个3-5年需重新标定,运行维护工作量大

光纤即为传感器,寿命大于30年,运行维护工作量小

长期稳定性

基于电阻变化测量温度,电缆老化会影响测温精度;误报率高

测温传感器偏移会影响测温精度

内置标定单位,测温稳定性高

综合成本

 

分布式光纤测温主机及分布式光纤光缆技术需求比较复杂,需要根据客户的参数及要求来定制,比如测温的环境,主机的通道,测温光缆的型号等各种复杂的问题,客服对技术及价格了解有限,光纤测温主机价格需要提前和我们技术经理沟通后,技术再和商务核实价格,所以在咨询前尽量电话与技术沟通,


技术沟通请拨打:151-1145-0662雷经理



可恢复式感温电缆

光纤光栅测温系统FBG

2、抗电磁干扰、抗腐蚀,能在高磁场和其他恶劣的环境中正常工作;

3、完全的点绝缘,可以抵抗高电压和高电流的冲击;

4、高空间分辨率,长期稳定可靠;

5、测量模式: 人工或全自动测量;

6、安装方便,用户界面简洁明了,测量分析,多重数据分析对比(测量趋势,基线),图形放大等;

7、警报与预警: 自动警报触发,报警类型设置 (差温、定温、升温...)


上一篇:测温光缆——耐温型铠装测温光缆

下一篇:没有了

更多>>相关光缆案例