项 目 |
气温(℃) |
风速(m/s) |
冰厚(mm) |
最 高 气 温 |
40 |
0 |
0 |
最 低 气 温 |
-10 |
0 |
0 |
年平均气温 |
15 |
0 |
0 |
最 大 风 速 |
10 |
25 |
0 |
设 计 覆 冰 |
-5 |
10 |
5 |
雷电过电压 |
15 |
10 |
0 |
操作过电压 |
15 |
15 |
0 |
安 装 情 况 |
0 |
10 |
0 |
覆 冰 比 重 |
0.9g/cm3 |
||
年平均雷电日 |
40天 |
1-1:OPGW的结构:本工程全线OPGW均采用下图所示的层绞式结构,绞线全部采用铝包钢线以提高抗雷电烧蚀能力。
说明:中心采用1根20.3%导电率φ3.4mm的不锈钢管,外层采用6根20.3%导电率φ3.4mm的铝包钢线。
1-2:OPGW的张力设计:OPGW 作为地线应在外过电压无风条件下,档距中央导线与地线间应满足规程要求的净距,以保证线路防雷的要求。为保证OPGW的安全运行,在满足导线与地线之间的 距离要求,保证防雷性能的前提下,应尽量降低OPGW的使用张力,同时考虑与另一根地线的弧垂在年平均气温条件下尽量保持一致。
OPGW的张力主要取决于导、地线之间距离的配合要求,并应确保与另一侧地线有相近的弧垂特性。按与另一侧地线配合要求,OPGW-24B1-50设计安全系数、最大设计张力、平均运行张力以及另一根地线力学设计如下表:
使用条件 名 称 |
设计安全系数 |
最大设计张力 (N) |
年平均运行张力 (N) |
GJX-50 |
3.5 |
17834 |
15605 |
OPGW-24B1-50 |
3.6 |
22788 |
14220(20%RTS) |
OPGW-24B1-50 |
24.0(MG~G1) |
2962 |
14220(20%RTS) |
注:G6~G9、G26~G30、G33~G37耐张段地线放松应力架设。
线 型 |
型 号 |
安 装 数 量(每侧) |
|||
1 |
2 |
3 |
|
||
OPGW-24B1-50 |
FR4D-10 |
L<250 |
250≤L<500 |
500≤L<600 |
|
序号 |
串型代号 |
备 注 |
1 |
BZ-11 |
用于一般直线塔 |
2 |
BZ-22 |
用于一般直线杆 |
3 |
BN-1 |
用于一般耐张塔 |
4 |
BN-3 |
用于进出线构架侧 |
5 |
SBZ-11 |
用于悬垂角调整的直线塔 |
六、OPGW接续
销售咨询: | 15111450662 | (雷经理) | QQ: | 372088975 | |
销售咨询: | 15111426670 | (龚经理) | QQ: | 2590688112 | |
公司网址: | www.csglkj.com |