1)中间接续盒
ADSS必须按制造长度,在指定的塔号从耐张线夹引下,用专门的接头盒接续。ADSS的引下部分,用引下线夹将ADSS固定在塔材上,引下线夹的安装间距不能大于2m。进入接头盒内部的是剥去铠装的光纤单元。在接续盒内,要留出足够长度的光纤以便进行熔接作业,本工程订货光缆盘长=光缆线长×1.04+两端接续塔光缆挂点高+40(米),并适当留有裕度。光纤熔接应由专业人员进行,光纤熔接好后,将多余的光纤盘在接头盒内。
接头盒安装于余缆架上方1m处的铁塔主材上。
2)余缆的处理
光缆接续完成后,ADSS余缆部分应盘绕在余缆架上,并固定于铁塔离地8m以上位置(挂于铁塔斜材与主材交点位置)。
3)ADSS光缆金具
ADSS的单悬垂线夹的强度不小于70kN,每基直线塔上均设置双挂点。悬垂线夹对ADSS的握力≥25%RTS(ADSS拉断力),悬垂线夹出口处ADSS悬垂角允许值不小于25º。
耐张线夹握力应达ADSS拉断力(RTS)的95%,且不得滑动和损伤ADSS。耐张金具的破坏强度不小于70kN。
更多ADSS电力光缆技术欢迎咨询:
业务电话:15111450662
公司网址:www.csglkj.com