OPGW光缆施工注意事项

    本节针对施工中需特别注意事项进行说明,施工安装的具体要求,待业主招标后根据中标厂家提供的“OPGW安装说明书”以及本工程相关设计图纸实施。

    一、设备的验收

    本工程OPGW金具串型图是参照成都电力金具总厂提供并经确认的图纸绘制的。各个厂家对某一用途的金具可能存在名称及参数上的细微差别,请业主及施工单位在货物验收时特别注意核定。

    OPGW光缆及其金具到货后应由专业人员严格验收,如果发现与合同不符或质量、数量有问题,应及时通知有关单位。在设备装卸及运输中,应特别注意设备的安全,防止损坏及丢失。

    二、OPGW架线

    1.为保证OPGW的安全及质量,全线OPGW应采用张力架线,除保证牵引绳、张力机、绞磨等具有足够强度外,其施工机具的性能也应满足厂家要求。并针对施工中OPGW的防扭措施要求厂家提供“施工工艺方案”。

    2.OPGW必须在指定塔号引下到接头盒。每盘OPGW的长度是严格按接头盒之间长度制造的(供货商在每盘外均有本盘线缆所用区段的标示),因此不得错用线盘。在计算OPGW长度时,已考虑了两端的引下线长及弧垂的影响。此外,OPGW引至地面后每端还留有10~20m的考虑OPGW熔接之裕度。

    接头盒设置塔号见《OPGW杆塔明细表》。OPGW到货后,施工单位应按此表核对线盘上标注的起止塔号及每盘长度,核对无误后,方能进行放线施工。

    3.本工程OPGW光缆架设在铁塔左侧的地线支架上。OPGW开断接续时,均沿铁塔C腿引下,接续盒及余缆架应安装于距离地面8m以上的铁塔C腿主材B-C腿面外侧的构件(斜材或辅材)上。

    4.本线路两端进出线档的OPGW按《进出线档弧垂安装表》进行架线。

    5.OPGW架线时最小弯曲半径一般不得小于0.5m,施工完毕后不得小于厂家要求值,制作跳线、引下线和盘余缆时务必注意。

    6.架线时应采用防捻重锤防止OPGW旋转及采取措施以防止牵引绳的扭力传至OPGW上。

    7.紧线时,张力达到设计值后应保持一小时,使OPGW内部扭转应力消失。OPGW紧线采用厂家配套提供的紧线器和牵引网套。

    8.张力放线时,OPGW的张力满足导、地线间距的前提下尽量降低,防止对光纤造成损坏,架线的其它要求同导线。

    9.OPGW必须以一根(每盘)长度为放线区段,不允许将两根或两根以上OPGW光缆相接后一次架线。OPGW的铝包钢部分可以采用传统的切割方式进行切割,但是放置光纤的不锈钢管必须是用厂家配套提供的不锈钢切割刀进行切割,同时切割中必须注意避免损伤光纤。除了设计确定的接头位置以外,OPGW在线路中任何地方不允许接头,因此,除进出线盒位置的OPGW按施工要求可以进行少量切除外,其它任何地方不得切割。

    10.张力放线全过程中,应保护OPGW的端部尽量避免损伤。

    11.OPGW的生产厂家需对OPGW放线、接续后整条OPGW线路的有关参数负责,因此OPGW放线过程中厂家会派出技术人员对OPGW的放线及接续的全过程进行技术指导及施工督导。
 

更多OPGW光缆技术欢迎咨询:

  业务电话:15111450662

  公司网址:www.csglkj.com