全介质自承式光缆(ADSS)的施工

    1 前言 

    光纤通信的应用给通信事业的发展带来了无限的生机,而全介质自承式光缆(ADSS)以其独特的优点被电力系统通讯广泛采用。从城乡两网改造开始,承德供电公司已在承德电力网中架设了ADSS光缆近270km,还有近100kmADSS光缆即将开始架设。 

    通过数百km的光缆施工,我们掌握了更多的新知识,推广了不少先进技术,同时也积累了许多有益的经验。特别是其中有一些问题,提醒我们在以后的光缆施工中,必须给予高度的重视。
 

    2 施工中应注意的问题 

    目前电力系统内部的线路施工单位,一般没有ADSS光缆的施工经历,要进行ADSS光缆的施工,首先要认真阅读有关光缆制造商提供的ADSS光缆施工安全手册,并且要在专业工程师的指导下进行,以便对这种特殊光缆有所感性认识。ADSS光缆内部起传输作用的是光纤,光纤由两层不同折射率的SiO2石英玻璃制成。众所周知玻璃是脆性物质,因此光缆的弯曲半径就有所限制,一般在动态情况下,允许弯曲半径是光缆直径的30倍;在静态情况下,光纤弯曲半径是光缆直径的10倍,严重弯折会影响光缆的传输性能。光缆的外护套强度不及电力线,在施工过程中,不允许受到任何损坏。光缆运行在高压电场下,大气的潮气会使光缆表面蒙上湿膜,如果表面上存在细微的凹凸会引起电场上的畸变,产生表面放电,使光缆的使用寿命下降。对于以上两点应当引起施工人员的注意。 

    光缆安装在电力线的上方或下方,其挂点必须十分慎重地选择,应按设计要求去做,尽量放在杆塔的外侧。电力线周围存在着电场,各点的电场强度不一样,为了保证光缆的使用寿命,希望光缆放置在电场强度较小的地方。普通聚乙烯护套的光缆其挂点的电场强度不大于12kV;用特殊护套料做护套的光缆其挂点的电场强度不大于25kV。 

    ADSS的施工设备和普通光缆的施工设备不一样,一般包括:放缆架,用于支撑光缆盘,使光缆能轻松地转动;张力机,用以控制放缆时的张力,是保证在牵引过程中不落地的关键工具,其张力应当可以调节;牵引绳,有引导光缆的作用,一般长度不小于5km,其抗拉强度必须在20kN以上;导轮,必须使用表面是尼龙的或带橡胶缓冲层的导轮,转动必须十分灵活,一般数量不少于25只;通信联络用的对讲机,一支施工队伍不少于8只对讲机。
 

    3 光缆施工的前期准备 

    在进行光缆施工前,首先要认真阅读施工设计,对即将施工的线路进行现场勘测,并做好记录。有交叉跨越的地方要做好跨越措施。当光缆跨越主要交通干线和铁路时,要搭好跨越架,防止牵引过程中光缆突然落地,发生事故。在跨越河流时,刚从水中出来的光缆或牵引绳,待其表面干后再去触摸。即使光缆经过的道口不是交通干线,也必须有跨越措施,或有人把守。 

    4 光缆及金具的领取 

    应当知道光缆的盘长是根据具体线路设计的,每盘光缆的位置是确定的,不可以调用。领取光缆时切记不可以领错。金具是用来固定光缆的,分耐张金具和悬挂金具、防震器、引下线夹等。耐张金具用于终端式转角处,一般成双使用;悬挂金具用于直线杆塔。光缆金具是和光缆配合使用的,光缆的直径等于金具的直径,否则起不到固定作用。为了减少震动对光缆寿命的影响,一般光缆线路上都配有防震器:档距大于100m时应配2根防震器;档距大于244m时,就应配4根防震器;档距大于488m时,就应配6根防震器。防震器对抑制光缆的震动,起到很好的作用。光缆金具的使用应当得到金具制造商的支持和工程师的指导。 

    目前很多光缆都是与线路同杆架设,都是带电施工的,其安全问题应当引起施工部门的注意,应当选择晴天施工。由于光缆和电力线平行彼此存在的耦合,在空气潮湿时,其感应电力有可能使操作者受到电击。在安装时,要注意手中的金属件离电力导线的距离必须大于1.5m。众所周知220kV电力导线离杆的距离小于3m,而金具的预绞丝长度超过3m,所以预绞丝一定要顺着电力线方向,操作必须由三人进行,一人负责杆塔上的金具材料及安全监督,两人安装预绞丝,分别握住预绞丝两端。预绞时,预绞丝不可以离手,以防弹出。由于预绞丝和电力线之间存在感应,在金具挂塔之前,应先用导线把金具和铁塔或接地线连接起来。光缆在牵引时每km应当不大于20m,在牵引过程中的张力控制的光缆,不和树木、建筑物相碰。牵引的启动要慢,特别是线路较长快速启动会使光缆受到较大的张力。 

    5 光缆的接续 

    光缆的接续应当在晴天进行。一般是将架设完毕的光缆进行测量后再熔接。光缆的接点损耗应当小于0.04dB,其操作过程应当是边熔接边测量,提高接续速度,剩余光缆应当圈好(圈的大小要排列整齐)。放置在离地面不小于6m的地方。缆圈的直径应不小于0.6m,接续盒和缆圈应当固定在杆塔上。引下光缆是用线夹夹持住,以防光缆与杆塔发生摩擦而损坏。进局光缆应进行穿管敷设,并有标记,以免开挖地面或电力线路施工时碰着光缆。 

    6 结束语 

    ADSS光缆是一种特殊光缆,是电力系统专用的光缆,施工时既利用它的抗张拉力,又要考虑到它的本体是光缆,不允许过分拉、压、弯曲。尤其要考虑长期在高电场下施工人身安全和ADSS光缆的安全