浅谈架设ADSS光缆的几种跨越法

    近几年来,随着电力系统对通信的要求越来越高,ADSS全介质自承式光缆在电力系统得到了广泛的应用。依据ADSS光缆自身的特殊性,一般情况下是利用原有的110kV和35kV线路通道,采取张力放线的形式布放光缆。但由于我市属于浅山丘陵地带,受地形限制有些线路无法实施张力放线,于是我们在2003年初开始在不借助张力放线机的情况下,对某些线路进行非张力展放ADSS光缆的试验工作,取得了良好的效果。

    众所周知,非张力架设ADSS光缆时,一般情况下是先布放绝缘牵引绳,并与衬托线路杆塔间架设支撑件(跨越架),然后人工拉动牵引绳,将光缆牵引布放。因此,为防止光缆着地磨损,跨越工作就显得非常重要。我们在实际施工中,针对光缆展放过程中需要跨越的10kV及低压线路、建筑物、铁路、公路、深沟等,进行了现场勘测,做好了记录,分别采取了不同的跨越法,并取得成功,现简述如下:

    (1)、滑轮法:滑轮法就是在离需跨越地方较近的110kV或35kV线路杆塔的边相导线或中相导线上放下一根50m左右的、直径2~3cm的环形绝缘尼龙绳(经耐压试验可达150kV,以下同),慢慢划至被跨越外,解开环绳,一端系一个小铁滑轮,待绝缘牵引绳穿过滑轮,用另一端绝缘绳把滑轮拉起,并把绳头固定好即可。优点是跨越简单、速度快,缺点是在进行光缆紧线时需要把滑轮放下,把光缆从滑轮里拉出。适合于跨越10kV低压线路、乡间小路、简单建筑物等。

    (2)、竹竿法:竹竿法就是在离需跨越地方较近的110kV或35kV线路杆塔的边相导线和中相导线上各放下一根50m左右的、直径为2~3cm的环形绝缘尼龙绳,慢慢划至被跨越处,解开环绳,把一根4~8m长、直径5~7cm的干竹竿分别系到两根环绳的一端,待绝缘牵引绳穿过竹竿后,分别用两根环绳的另一端把竹竿拉起,使竹竿保持水平,并固定好,从而起到跨越的作用。优点是在紧线时不需放下竹竿,简单易行,适合于较复杂的跨越。如遇高速公路、铁路等,可搭2~3根这样的竹竿,跨越效果较为理想。

    (3)、跨沟法:跨沟法一般需两根长绳,3~4人完成。沟两边各留一人分别把长绳扔向沟下,沟下1~2人把两个绳头系好,然后沟上两人把长绳拉离沟底,待绝缘牵引绳拉到时系上绝缘牵引绳拉过沟即可。如遇沟下有树木等拌住长绳,可使沟底两人用头带铁丝勾的长竹竿挑过树木即可。

    (4)、绕沟法:如遇"U"字形深沟,可采用绕沟法,即一人站在沟的一边展放长绳,一人拉住长绳沿"U"字形底部绕至沟的另一边即可。如我们在35kV城站线施工时,需横跨一"U"字形深沟,沟下陇海电气化铁路纵向穿过,不允许我们采取跨沟法,经过我们反复勘测地形,最后采用绕沟法,取得了意想不到的效果。

    总的来说,我国复杂的施工环境,要求施工人员结合当地实际情况给出最佳的施工方法,在后期的不断发展中,新的方法也将出现,这将进一步填补我国ADSS光缆架设的可行性,为以后的施工提供借鉴。


更多ADSS光缆技术,欢迎咨询

  业务电话:15111450662

  公司网址:www.csglkj.com

解析ADSS光缆主要技术参数

8芯ADSS光缆,自承式ADSS光缆技术参数

更多>>相关光缆案例