ADSS光缆技术参数与应用

  全介质自承式光缆简称(ADSS光缆)用一种全介质(非金属线缆)线缆地沿输电线路架空挂在电力导线内侧(悬挂的位置主要根据悬挂处电场强度、地面距离、施工及维护便利条件等因素决定,目前较多的是架挂在电力导线的下方),用以构成输电线路上的光纤光纤 的供应商通信网,这种光缆称作ADSS。

 

  ADSS光缆具有与架空导线不一样的结构,其拉伸强度由芳纶绳来承受,芳纶绳的弹性模量比钢小一半多,热膨胀系数是钢的几分之一,这决定了ADSS光缆弧垂对外界负载变化比较敏感。在覆冰状态下ADSS光缆伸长量可达到0.6[%],而导线仅为0.1[%];弧垂对温度变化比较迟钝,在温度变化时弧垂基本保持不变;在大风条件下其风偏角很大,在风速为30m/s时,风偏角可达80°,而导线的风偏角仅为光缆的一半左右。  耐受极端恶劣气候(大风、覆冰等)的能力较强。  ADSS光缆外护层为AT或PE材料,运行于强电场中,存在电蚀问题。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息  ADSS光缆会发生风振动。平滑稳定的横向风吹向光缆,会发生风振动,会在挂点处发生疲劳损坏。  ADSS光缆具有一定的抗压力,能承受耐张线夹较大的握力。

  ADSS光缆的代表结构  一﹑代表结构  目前,国内外主要流行两种ADSS光缆。  
1.  中心管式结构:  光纤以一定的余长置于填充阻水油膏的PBT(或其他合适材料)管中,根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE(≤12KV电场强度)或AT(≤20KV电场强度)护套。 中心管结构易于获得小直径,冰风负载较小;重量也相对较轻,但光纤余长有限制。 
 2.  层绞式结构:  光纤松套管以一定的节距绕制在中心

加强件(一般为FRP)上后挤制内护套(在小张力和小跨距时可省略),然后根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE或AT护套。缆芯可填充油膏,但当ADSS工作在较大跨距并带有较大弧垂的状况下,由于油膏的阻力较小,缆芯易“滑动”,松套管节距易发生变化。用合适的方法把松套管固定在中心加强件上和干式缆芯可以克服,但有一定的工艺难度。  层绞结构易获得安全的光纤余长,虽然直径和重量相对稍大,在中大跨距应用时较有优势。

 

  ADSS光缆主要技术参数  ADSS光缆工作在大跨距两点支撑的(通常为数百米,甚至超过1公里)架空状态,与传统概念的“架空”完全不同(邮电标准的架空吊线挂钩程式,平均0.4米对光缆有1个支点)。所以,ADSS光缆的主要参数与电力架空线的规程接轨。


  1.最大允许使用张力

 

(MAT/MOTS)  指在设计气象条件下理论计算总负载时,光缆所受到的张力。在此张力下,光纤应变应≤0.05[%](层绞)和≤0.1[%](中心管)且无附加衰减。通俗而言,即光纤余长在这一控制值上好被“吃”完。根据该参数和气象条件以及控制的弧垂,可计算在此条件下光缆的允许使用档距。因此,MAT是弧垂-张力-跨距计算的重要依据,也是表征ADSS光缆应力应变特性的重要证据。


  2. 额定抗拉强度(UTS/RTS)  又称为极限抗拉强度或破断力,指承载截面(主要计纺纶)强度之和的计算值。实际破断力应≥95[%]计算值(光缆中任意元件的断裂均判为缆破断)。该参数并不是可有可无的,很多控制值与之相关(例如杆塔强度、耐张金具、防震措施等)。对光缆专业而言,如果RTS/MAT(相当于架空线的安全系数K)的比值不恰当,即使用了很多纺纶,而可用的光纤应变域很窄,则经济/技术性能比很差。因此,笔者建议业内人士关注这一参数。通常,MAT约相当于40[%]RTS。


  3.年平均应力(EDS)  有时称为日平均应力,是指在无风无冰及年平均气温下,理论计算负载时光缆所受到的张力,可认为是ADSS在长期运行时的平均张(应)力。EDS一般为(16~25[%]RTS。在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减,即非常稳定。EDS同时是光缆的疲劳老化参数,据此参数决定光缆的防振设计。


  4.极限运行张力(UES)  又称为特殊使用张力,是指在光缆有效寿命期内,有可能发生超出设计负载时光缆所受的最大张力。意味着光缆允许短时过载,光纤可以在有限允许范围内承受应变,通常UES应>60[%]RTS。在此张力下,光纤应变<0.5[%](中心管)及<0.35[%](层绞),光纤会出现附加衰减,但在此张力解除后,光纤应恢复正常。该参数保证了ADSS光缆在寿命期间内的可*运

行。

  三﹑金具与光缆的配合  所谓金具是指安装光缆使用的硬件。


  1.耐张线夹  虽称为“线夹”,其实以螺旋预绞丝为佳(小张力和小跨距除外)。也有人称之为“终端”或“静端”金具。配置的依据是光缆的外径和RTS,一般要求其握着力≥95[%]RTS。必要时应与光缆作配合试验。
 

  2.悬垂线夹  也以螺旋预绞丝型为好(小张力和小跨距除外)。有时被称为“中程”或“悬端”金具。一般要求其握着力≥(10-20)[%]RTS。

  3.防振器  ADSS光缆多采用螺旋阻尼器(SVD),如果EDS≤16[%]RTS,可不考虑防振,当EDS为(16-25)[%]RTS时,需采取防振措施。如光缆安装在振动多发地区,必要时应通过试验确定防振方法。

 

  ADSS光缆在电力通信网中的应用

 

  摘要:ADSS光缆的设计施工是一项综合性的系统工程,本文针对ADSS光缆的结构特点?使用寿命?挂点的选择原则?配盘?解读弧垂张力表等方面进行论述,对ADSS光缆在特定环境中的运用给出一个较深入的认识?

 

  引言

 

  电力系统通信网的建设近几年来主要以ADSS光缆为主?ADSS光缆全称为全介质自承式光缆(All Dielectric Self-Supporting aetial optical cable),它采用特殊的绝缘材料,具有良好的绝缘和耐高温性能,抗拉强度高,可架设在电力线路的原有杆塔上,已成为电力系统组网的首选特种光缆?
 

  1.ADSS光缆的结构特点  目前已生产的ADSS光缆从结构上可分为层绞式和中心束管式两类,其中层绞式光缆内有FRP的加强芯,重量比束管式略重?同时又由于其运行在高压环境下,根据电场强度又可分为AT护套耐电蚀型和PE护套标准型?ADSS光缆的特点如下:

  (1)专为电力系统设计,是一种全绝缘介质的自承式架空光缆,它的结构中不含任何金属材料;

  (2)全绝缘结构和较高的耐压指标,有利于在带电运行的架空电力线路上架设施工,不影响线路运行;来源:

  (3)采用抗拉强度高的防纶材料即能承受较强张力,满足架空电力线路的大跨距要求,又可防止鸟啄和人为的枪击;

  (4)ADSS光缆的热膨胀系数较小,在温度变化很大时,光缆线路的弧度变化很小,且其重量轻,它的履冰和风荷也较小?

 

  2.ADSS光缆的使用寿命  ADSS光缆架设在高压输电线路上,其一般寿命在25年以上,而影响其寿命的因素很多,主要的因素有: 

  (1)杆塔附近的高压感应电场梯度变化较大?高压感应电场对光缆有强烈的电腐蚀?一般35KV及以下架空电力线路用PE型,110KV及以上线路用AT型

 

; (2)对双回路的杆塔,由于线路的一回路停电或线路改造,在选择挂点时要加以考虑;

  (3)线路经过有盐雾酸气的工作地带时,化学物质会腐蚀光缆外皮,其耐电保护套受损,易受到电弧的伤害;

  (4)施工不当造成外皮伤害或磨损等,在长期的高压电场中运行,其表面易腐蚀,而外护套平整光滑的光缆能有效地减少电腐蚀而延长寿命?

 

  3.光缆挂点的选择原则

  (1)光缆应悬挂在电场强度较小的位置,即AT型护套≤20KVmPE型护套≤20KVm;

  (2)光缆在水平和垂直方向上的投影不应与导线和地线出现交叉,以免在风偏和摆动时产生鞭击;

  (3)光缆不应与杆塔产生摩擦和碰撞;

  (4)光缆必须保持与居民区?铁路?公路?通信线路和其他电力线路的安全距离;

  (5)悬挂光缆的金具必须装在杆塔可承受侧向拉力的塔材上,使杆塔受力最小;

 

  其中,高压感应电场的大小一般有ADSS光缆生产厂家根据电力设计院的初步设计进行核算,给出不同杆塔型号的电场强度大小及分布图,再结合施工具体难易程度,最终确定光缆的挂点位置。在专门的应用软件中,只要按既定的坐标系提供杆塔的相线坐标?相线线径?地线类型?线路的电压等级等,就可得到一幅感应电场分布图,因此,在初步设计的准备阶段,线路资料的详尽可靠是整个工程质量的保障。

 

  4.光缆典型挂点的选择  根据对各种杆塔电场强度的计算结果,满足电场强度要求的挂点可分为高?中?低挂点3种方式?高挂点一般施工难度大,运行管理不方便;而低挂点在对地安全距离方面存在一些问题,且易发生盗窃事件,一般在信息网工程中采用中挂点方式。  110KV线路耐张杆,门型杆,双回路铁塔,钢管单杆,水泥单杆等,光缆可挂在第一层横担下3 00~500mm间的位置。

 

  5.ADSS光缆的配盘 光缆的配盘是光缆定货施工中的重要问题.当采用的线路及状况明确后,就要考虑光缆的配盘,影响 配盘的因素有:

   (1)由于ADSS光缆不象普通光缆可任意接续(因为光纤的纤芯不能受力),必须在线路的耐张 杆塔上进行,又由于野外接续点条件较差,因此每盘光缆的盘长尽量控制在3~5Km.盘长太长施工不 便;太短则接续的次数较多,通路的衰耗大,影响光缆的传输质量。

   (2)除输电线路的长度是光缆盘长的主要依据外,还应考虑杆塔之间的自然条件,如牵引机行进是 否方便,张力机是否可以摆放等。

   (3)由于线路设计的误差,光缆的配盘可使用如下的经验公式: 光缆盘长=输电线路长×系数+施工考虑长度+熔接用的长度+线路误差; 通常"系数"包括线路弧垂,杆塔上过引长度等,施工考虑的长度为施工中的牵引所用长度。

   (4)ADSS光缆挂点距地最低一般不小于7m,在确定配盘时,要简化档距差,以便减少光缆的 种类,即可减少备品备件的数量(如配置的各种悬挂金具等),又方便施工。

 

  6.ADSS光缆施工的基本要求

   (1)ADSS光缆的施工通常是在带电的线路杆塔上进行,施工中必须使用绝缘无极绳索,绝缘安 全带,绝缘工具,风力应不大于5级,必须保持与不同电压等级线路的安全距离,即35KV大于1.0 m,110KV大于1.5m,220KV大于3.0m的安全距离;

   (2)由于光纤纤芯极易脆断,施工中张力和侧压力不能过大;

   (3)施工中光缆不能与地面,房屋,杆塔,缆盘边沿等其他物体发生摩擦和碰撞;

   (4)光缆的弯曲是有限的,一般运行的弯曲半径≥D,D为光缆的直径,施工时弯曲半径≥ 30 D;

   (5)光缆受到扭曲将损坏,严禁纵向扭曲;

   (6)光缆纤芯受潮和进水易断裂,施工时光缆端部必须用防水胶带密封;

   (7)光缆的外径是与代表档距相配套的,施工中不得随意调盘,同时金具又与光缆外径相对应,也 严禁乱用;

   (8)每盘光缆施工完成后,通常预留有足够长余缆,以便在杆塔处悬挂和熔接,在变电站安装光纤 配线架。

  7.关于弧垂张力表 弧垂张力表是反映ADSS光缆空气动力性能的重要数据资料, 完整地了解并正确地运用这些资料是 提高工程质量的必要条件.通常厂家可提供3种恒定条件下的弧垂张力表,即安装弧垂恒定(安装弧垂为 档距的固定百分比);安装张力恒定及负荷张力恒定.此3类张力表从不同的侧面对ADSS光缆的弧垂 张力性能作了具体的描述。

  

  对光缆专业而言,如果RTS/MAT(相当于架空线的安全系数K)的比值不恰当,即使用了很多纺纶,而可用的光纤应变域很窄,则经济/技术性能比很差。通常,MAT约相当于40%RTS。 年平均应力有时称为日平均应力,是指在无风无冰及年平均气温下,理论计算负载时光缆所受到的张力,可认为是ADSS在长期运行时的平均张(应)力。EDS一般为(16~25)%RTS。在此张力下,光纤应无应变、无附加衰减,即非常稳定。EDS同时是光缆的疲劳老化参数,据此参数决定光缆的防振设计。 极限运行张力又称为特殊使用张力,是指在光缆有效寿命期内,有可能发生超出设计负载时光缆所受的最大张力。意味着光缆允许短时过载,光纤可以在有限允许范围内承受应变,通常UES应>60%RTS。在此张力下,光纤应变<0.5%(中心管)及<0.35%(层绞),光纤会出现附加衰减,但在此张力解除后,光纤应恢复正常。该参数保证了ADSS光缆在寿命期间内的可靠运行。

 

  业务电话:15111450662
 
 
 
  公司网址:www.csglkj.com

ADSS-24B1-AT-600光缆规格参数表

了解ADSS光缆价格,为什么需要电压等级参数?

更多>>相关光缆案例