了解ADSS光缆价格,为什么需要电压等级参数?

   很多客户在选用ADSS光缆时,都会忽略电压等级这个参数,在ADSS光缆刚投入使用之初,我国对于超高压、特高压领域还处于未开发的阶段,常规的配电线路常用的电压等级也稳定在35KV~110KV范围内,ADSS光缆的聚乙烯护套就足够起到一定的保护作用。

   但近年来,我国对于输送电距离的要求大大提高,相对应的电压等级也提高了不少,110KV以上的配电线路成为设计单位普遍的选择,这便对ADSS光缆的性能(抗电痕)提出了更高的要求,由此,AT护套(耐电痕护套)正式得到广泛应用。

   ADSS光缆的使用环境非常苛刻和复杂,首先其与高压线路同塔敷设,长期运行在高压输电线路附近,其周围存在强大的电场,使ADSS光缆的外护套极易被电蚀而损坏。所以一般情况下,客户在了解ADSS光缆价格时,我们都会问清楚线路的电压等级,以便推荐最合适的ADSS光缆规格。

   当然,AT护套(耐电痕)在性能上的要求,也使得它的价格略高于PE护套(聚乙烯),这也导致一部分客户从成本上考虑,以为能正常架设就行,不会更多的考虑电压等级带来的影响。

   上个星期,我便接到客户的电话,3月份找我们采购的ADSS光缆,规格是ADSS-24B1-300-PE,但是线路电压等级是220KV,我们的建议是使用ADSS-24B1-300-AT这个规格,包括设计方也建议使用AT护套(耐电痕)的光缆,23.5KM的线路,加上配套金具,因为预算问题,最终被不负责的小厂商忽悠了,把价格压得很低,因为到我们厂里看了,对我们很放心,便按ADSS-24B1-300-PE这个规格定了货,在签订合同时,我们把潜在的影响写清楚了,到货施工都没有问题,但现在线路有几处被击穿了,从照片上看,明显的电腐蚀导致的,这也是贪一时便宜,影响了后期的正常使用,最后我们给出了解决方案是,在断点处,重新接续,配几个接头盒,当然这只是解一时之围(如果断点有很多,建议更换线路)。

  
湖南光联在线缆行业已经做了十多年,已经在业内形成了良好的品牌效应,所以我们在处理客户询盘,从报价到生产,再到检测,发货,再到施工、验收各个环节都争取站在客户的角度去想问题,我们卖的是品牌,是保障,是长期发展下去的理由。