ADSS光缆线路形成电腐蚀的主要因素

   在工作时受到张力的ADSS光缆处于导线周围空间存在的强大电磁场中,光缆对导线和大地之间的电容耦合使之处于一个空间电位的位置。在空间电位的作用下,潮湿或污秽(不可避免)的光缆表面对接地的金具产生一个接地漏电流并发热,热量使光缆表面水份蒸发,随机(不可控)地形成干燥带,阻断了表面漏电流。当干燥带两端的电位足够高时就产生了放电形成电弧(称为“干带电弧”)。电腐蚀发生的基本条件是要有一定的漏电流和足够高的空间电位。

接地漏电流:
根据苏格兰Hanterstor西海岸的数据:接地漏电流小于0.3mA时不发生电弧。因此0.3mA被公认是不发生电弧的门槛值;当接地漏电流超过门槛约0.5mA时,将产生电弧;随着接地漏电流超过1mA,电孤随之严重;但当接地漏电流更大(约超过5mA)时,电弧活动将停止,即大电流不产生电弧。试验结果还表明:电腐蚀的程度与光缆承受的张力有关。

光缆承受空间电位的标准:
根据相应标准和规范,ADSS光缆外护套能承受的空间电位分两级。

A级:PE护套≤12KV;
B级:AT护套≥12KV;B级护套的上限在相关标准和规范中未作规定,通常的提法为20——25KV.

活动长度:
接地漏电流是由空间电位驱动的。在输电线路的某一档距上,假设光缆与导线间距不变(弧垂一致)并与大地间距不变(事实上不可能、仅是假设),光缆表面各个点与接地的金具末端距离变化很大,在档距中央的感应电压虽然很高,但充电常数很大,充电电流极小,光缆表面无漏电流;随着接近安装在杆塔的金具末端,感应电压急剧趋于零同时接地漏电流变大,在接地的金具末端接地漏电流达到最大值, 如满足起弧条件,电腐蚀就发生了。从接地漏电流开始变大的某一点到金具末端的距离称为“活动长度”,也即电腐蚀最易发生的危险区域。因此,在一个档距内存在两个活动长度。

双回路相位的影响:
光缆悬挂点上的空间电位受三相导线相位排列的影响,单回路相位变化几乎无影响,双回路导线的相位变化影响很大。在双回路系统中,就ADSS的安装“空间”而言:ABC-ABC相位是最小的,其他相位均有不同程度的扩大,尤以ABC-CBA相位的“空间”为最大。对某一悬挂点而言:双回线因一侧停电而单回运行时较复杂,空间电位有可能变小,也可能变大。其他影响除了相位影响,当某光缆的悬挂点一定,其空间电位还会受导线和地线的直径、导线的分裂、金具和光缆的风摆等情况的影响。

电腐蚀的控制:
就目前所知,所有的电蚀故障都发生在“活动长度”区内,因此,要控制的范围也集中在活动长度区间。

静态控制:
在静态条件下,工作在220KV系统中的AT护套ADSS光缆,其挂点的空间电位应控制在不大于20KV(双回和多回共架线路应更低);工作在110KV及以下系统中的PE护套ADSS光缆,其挂点的空间电位应控制在不大干8KV.静态挂点的空间电位设计应考虑到:
(1)、系统电压和相位排列(双回路及多回路很重要)。
(2)、杆塔型状(包括塔头和呼称高)。
(3)、绝缘子串的长度(根据污移等级其长度有变化)。
(4)、导/地线的直径和导线的分裂。
(5)、与导线和地面及交越物的安全限距。
(6)、张力/弧垂/跨距的控制(在无风、无冰及在年平均气温条件下,其负荷不大于光缆的ES即25%RTS;在设计气象条件下,其负荷不大于光缆的MAT即40%RTS)。
(7)、应对跳线(耐张杆塔)和接地体(如水泥杆拉线)加以研究并考虑其影响。

动态控制:
在动态条件,工作在220KV系统中的AT护套ADSS光缆,其挂点的空间电位应控制在不大于25KV;工作在110KV及以下系统中的PE护套ADSS光缆,其挂点的空间电位应控制在不大于12KV.动态条件至少应考虑到:
(1)、系统电压是标称电压,在某种情况下会有+/-(10——15)%的误差,取正公差;
(2)、金具串(主要是悬垂串)和光缆的风摆;
(3)、原相位换位的可能性;
(4)、双回路系统单回路运行的可能性;
(5)、本地区的污移实际情况;
(6)、可能会有的新的交越线和物;
(7)、沿线的市政建设和开发计划状况(有可能垫高地面);
(8)、其他对光缆会发生影响的情况。

   运行中受到张力的ADSS光缆护套的电腐蚀是由通过电容耦合的空间电位(或电场强度)造成大致为0.5——5mA的接地漏电流和干带电弧引起。如果采取措施使接地漏电流控制在0.3mA以下,形不成连续电弧,则护套的电腐蚀原则上不会发生,目前最现实有效的方法仍是控制光缆的张力和空间电位。AT或PE护套ADSS光缆的静态空间电位设计应分别不大于20KV或8KV,在最恶劣的动态条件下应分别不大于25KV或12KV.光缆是可以安全运行的。静态空间电位为20KV(多为220KV系统)或8KV(多为110KV系统)系统中的防振鞭离金具予绞丝末端分别为不小于(1——3)m或0.5m是改善ADSS光缆电腐蚀的有效措施之一。同时应对ADSS光缆的振动损害和其他防振方法(如适用的防振锤)进行研究。

   不能简单地以系统电压等级和/或离相导线的距离凭经验确定光缆的安装位置(常称为“挂点”),应根据每一塔型的具体情况计算挂点的空间电位。尽管近几年屡有ADSS光缆电腐蚀故障发生,但大量的实践己证明,ADSS光缆在110KV系统中可以继续推广应用;用于220KV系统的ADSS光缆在充分考虑到静态和动态工况后,也可以继续推广应用。在确保ADSS光缆质量的前提下,规范工程设计、施工和运行条件,ADSS光缆的电腐蚀是可以控制的。建议抓紧制订和实施相应规范/规程。

了解更多ADSS光缆技术问题,欢迎咨询我们: