35KV线路ADSS光缆的转角点选择问题

   在ADSS光缆线路事故中,断缆是比较常见的问题之一,形成断缆的因素有很多,其中ADSS光缆的转角点选择可以列为直接影响的因素。今天我们来分析一下,35KV线路ADSS光缆的转角点选择问题。

对于35KV线路的转角点有以下几点:
⑴、不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖的边缘以及坡度较大的山坡或易被洪水淹没冲刷和低洼积水之处。
⑵、线路转角点应放置在平地或山麓缓坡上,并应考虑有足够的施工紧线场地和便于施工机械的到达。
⑶、选择转角点应考虑前后两档杆塔位置安排的合理性,以免造成相邻两档过大、过小,因而造成不必要的升高杆塔或增加杆塔数量等不合理现象。
⑷、转角点应尽可能利用地势较低,本来不能使用直线杆塔或原拟设置耐张塔的处所,即转角点选择应尽量和耐张段长度结合在一起考虑。
⑸、对于山区路径选择应避免不良地质地带、山间干河沟架设线路,注意山洪排水沟的位置、交通运输的问题。

对于跨河点选择路径时应注意事项:
⑴、尽量选在河道狭窄、两岸距离较短,河床平直、河岸稳定,两岸尽可能不被洪水淹没的地段。
⑵、应注意塔位的地质条件:无严重的河岸冲刷现象、无软弱地层存在、地下水深度。
⑶、不要在码头和船泊地区跨越河流,避免与河流多次交叉架设线路。